撞击灭火器压力表盘会导致灭火器从喷射吗
发表评论: 外力撞击灭火器压力表盘不会导致灭火器直接喷射。灭火器的喷射机制是通过内部气体压力驱动的,而不是通过外力撞击压力表盘来实现的。 灭火器的结构和工作原理进行分析:灭火器内部的压缩气体提供推力,使灭火剂能够通过喷嘴喷射出来。压力表的作用是显示灭火器内部气体的压力状态,帮助使用者判断灭火器是否处于正常工作状态。如果外力撞击,可能会损坏压力表盘或影响其准确性,但这并不会直接导致灭火器喷射。灭火器的喷射是由内部气体压力驱动的,与外部撞击无关。如果外力撞击导致压力表损坏或内部气体泄漏,可能会影响灭火器的正常使用,但在没有外部触发(如按下喷嘴)的情况下,灭火器不会自动喷射的。
2025-05-05 11:04
-
喷淋水系统请问室外喷淋接合器安装离建筑物多远符合规范
发表评论: 规范没有具体要求,操作中注意两点,第一,临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。第二,水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。
2025-05-04 16:09
-
怎么判断室外消火栓是市政消火栓还是本地建筑消防给水系统自带的室外消火栓?
发表评论: 看室外消防给水管网平面图或系统图啊,如果设有室外消火栓泵及其管网,那就是项目设置的;
2025-05-03 20:15
-
高层建筑楼梯出入口一定要刚好正对登高场地吗?可以将登高场地适当延长看到侧墙上的楼梯和消防电梯出口,这样符合规范吗
发表评论: 可以延长,但是注意,第一,总长度必须要满足;第二,你侧墙上是否设有救援窗,如果没有窗户,人员没法进入;第三,建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。
2025-05-01 19:12
-
灭火器配置
发表评论: 根据商业部分的性质和面积配置
2025-05-01 19:03
-
在建设工程消防验收工作中,对于钢结构构件耐火保护中防火涂料,需要工程各方提供的检查报告等资料有哪些?具体范例和注意细节有哪些?
发表评论: 第一,防火涂料厂家的说明书,看他的燃烧性能,同时看他的说明中多厚对应几小时耐火极限;第二看第三方厚度检测记录;第三,厚度检测记录中的平均厚度与厂家说明书的厚度对照,看看能达到几小时,再与设计要求的耐火极限对照,看耐火极限是否满足设计要求;注意事项,不同部位的钢结构构件耐火极限不同,厚度要求也不相同
2025-05-01 19:00
-
气体灭火系统
发表评论: 不能设置在室内,因在外面开启风机和风阀,通风后人员进入才安全。规范依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012第 6.3.9 条,事故通风应符合下列规定: 2 事故通风应根据放散物的种类,设置相应的检测报警及控制系统。事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置;《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2015第6.4.7条, 事故通风的通风机应分别在室内及靠近外门的外墙上设置电气开关。
2025-05-01 18:54
-
消防水泵试验管安装流量计的作用
发表评论: 水规图集设置流量计位置不合适,应该看《消防专用水泵选用及安装(一)》图示 19S204-1
2025-05-01 18:51
-
预作用系统必须有充气设备吗?
发表评论: 有规范依据,《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017,对比预作用和干式系统就知道,干式系统明确管网内有压气体;预作用仅仅是管网内不充水,也就是可以有气,也可以没气,如果充气,只是利用有压气体检测管道是否严密,看一下三个条款:2.1.5 干式系统 :准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。2.1.6 预作用系统 :准工作状态时配水管道内不充水,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用装置和启动消防水泵,向配水管道供水的闭式系统。5.0.17 利用有压气体作为系统启动介质的干式系统和预作用系统,其配水管道内的气压值应根据报警阀的技术性能确定;利用有压气体检测管道是否严密的预作用系统,配水管道内的气压值不宜小于0.03MPa,且不宜大于0.05MPa。
2025-05-01 18:48
-
5月1日实行的应急照明和疏散指示系统与旧规有什么不同
发表评论: 主要A型灯具48V及以下,再就是型号变化,电池要求等等
2025-05-01 18:42
-
应急照明包括疏散照明及备用照明?水泵房、发电机房、排烟机房等重要设备房都必须要同时设置吗?麻烦各位专家讨论下
发表评论: 看《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.8.1条, 避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。
2025-05-01 18:40
-
通信机房中安装应急照明疏散指示的要求是什么?
发表评论: 如果火灾时坚持工作的机房,那就需要备用照明+疏散照明,备用照明为工作提供照度,一旦出现紧急情况,人员迅速撤离,设置疏散照明;如果通信机房火灾时不需要,与火灾无关,那就只设置疏散照明即可。
2025-05-01 18:38
-
应设置排烟设施的场所
发表评论: 8.5.3条,说的是地上的有人、有窗的房间;8.5.4条,针对的是地下、半地下的房间,以及地上的无窗房间,经常有人的情况;
2025-05-01 18:35
-
地下车库安全疏散
发表评论: 如果形成扩大封闭楼梯间或扩大前室,那就允许;否则,楼梯间在首层应该直通室外;
2025-05-01 18:32
-
气体灭火系统机械应急启动
发表评论: 机械应急操作的正确顺序是,先打开对应的选择阀,再拔下驱动气瓶电磁阀的安全销,拍下,电磁阀动作,驱动气体去打开灭火剂瓶,如果驱动气瓶压力满足,就可以打开灭火剂瓶头阀,但是如果驱动气瓶压力不足,就需要人工操作灭火剂气瓶的瓶头阀;所以不管咋说,必须先打开选择阀,如果不打开选择阀,气体无法通往防护区。
2025-05-01 18:30
-
气体灭火控制盘钥匙的作用
发表评论: 第一,防止有人误操作;第二,如果有人进入防护区,应设置在“手动”位置,防止人工作时被喷在防护区内;
2025-05-01 18:24
-
防火分区划分
发表评论: 首先看他生产的火灾危险性、建筑高度、耐火等级、层数、每层的建筑面积、是否设置自喷等基本情况,才能确定是否需要划分防火分区。如果需要划分,肯定会有防火墙、防火卷帘、防火门等。
2025-05-01 14:54