预作用系统必须有充气设备吗?
发表评论:
2025-04-28 15:10
-
湿式报警阀是不是可以不带延迟器?为啥可以不带?适用于哪些场景?
发表评论: 带延迟器的水力警铃应在5s~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声
2025-04-27 09:05
-
下垂型喷淋头能否倾斜安装
发表评论: 垂直于吊顶即可
2025-04-27 08:48
-
格栅吊顶消防喷头应该如何安装
发表评论: 供参考:风管、水管、桥架、格栅吊顶下增设喷头问题探讨https://b.1190119.com/m/article-1959.htm
2025-04-27 08:47
-
关于干粉灭火器维修期限的咨询
发表评论:
2025-04-25 13:52
-
玻璃球没颜色了会不会影响爆破呢
发表评论: 这种是被撞漏液
2025-04-25 10:24
-
气体灭火控制盘钥匙的作用
发表评论: 手自动转换开关和手动允许/禁止
2025-04-24 15:49
-
气体灭火系统机械应急启动
发表评论: 不能,只能一个一个手动去启动
2025-04-24 09:27
-
气体灭火系统机械应急启动
发表评论: 不能,只能一个一个去启动
2025-04-24 09:18
-
灭火防护服必须配救生拖拉带吗?
发表评论: 5.5 救生拖拉带 防护服应安装救生拖拉带,当将其展开救援消防员时,应能拉住消防员的上躯体、腋下部位和肩部。救生拖拉带应坚韧牢固,能承受消防员身体重力的拖拉。
2025-04-22 10:58
-
高层建筑内专有区域的消防管道怎么判断有无水?
发表评论: 是不是信号阀被关了?
2025-04-22 10:56
-
直播间按什么性质设计
发表评论: 一 、 网络直播间、直播基地 按哪种场所开展消防设计,按什么类别办理消防审验手续 ? 答复: 网络直播间,其功能较为简单,往往仅设置较为简单的直播设备,由一间或多间房间组成,此类空间与办公空间类似,按办公建筑进行消防设计。 网络直播基地组成较为复杂,复合了直播间、商品展示区、办公空间、附属库房等多种功能,按公共建筑进行消防设计,不同功能区之间应做好防火分隔。 网络直播间、直播基地应按 “公共建筑”办理消防审验手续。
2025-04-22 10:54
-
消防管道穿墙套管
发表评论: 需要
2025-04-20 20:17
-
关于管道支架
发表评论: 这是防晃支架
2025-04-17 17:25
-
关于喷头安装在排管及风管上方的探讨及在镂空吊顶上方安装喷头是否改下喷
发表评论: 如果喷头正好在风管上方,最好增设一个喷头在风管下
2025-04-17 13:43
-
大型消防泵启动方式?
发表评论: 9.3.9 煤化工工厂消防水泵站可采用安全可编程序控制器(PLC)独立控制,系统压力、水位及报警信号、水泵运行及控制阀启闭状态信号应实时显示并记录。9.3.9 目前国内消防控制柜主要针对380V低压泵控制柜提出的相关技术要求,煤化工工厂消防水主泵均为6000V以上高压电机驱动泵,无对应的消防产品标准可采用。目前煤化工工厂大都采用DCS、PLC或F&S系统控制,为了规范消防控制系统,本标准首次提出消防水泵站可采用安全可编程序控制器(PLC)独立控制,系统压力、水位及报警信号、水泵运行及控制阀启闭状态信号应实时显示并记录。目前市场上用于安全可编程序控制器失效概率(PFD)一般要求不小于0.01%,主要技术要求为: (1)控制器、电源模块、网络通信模块均1:1冗余设计; (2)当AC220V电源出现故障时,控制系统连续工作时间不少于3h; (3)需要联锁启动控制的I/O卡1:1冗余配置。 此外,还要求控制系统具备与厂区计算机监控管理系统通信的功能,具备接收火灾报警控制器的报警信号等要求。
2025-04-17 10:21
-
消火栓箱内的65弯头,应该沟槽还是丝接啊?
发表评论: 丝接:
2025-04-16 17:25
-
水泵接合器闸阀必须是明杆吗?
发表评论: 8.3.1 消防给水系统的阀门选择应符合下列规定: 1 埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀; 2 室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀等; 3 室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀; 4 埋地管道的阀门应采用球墨铸铁阀门,室内架空管道的阀门应采用球墨铸铁或不锈钢阀门,室外架空管道的阀门应采用球墨铸铁阀门或不锈钢阀门。
2025-04-16 10:43
-
山林古建筑布置火灾报警系统,现场条件不满足线路暗埋敷设,请问还有其他什么合适的敷设方式吗?
发表评论: 文物建筑防火设计规范 WW/T0125-20258.2.7 由于线路敷设、维护困难或文物保护需要不允许敷设线路的文物建筑或场所,可采用无线火灾自动报警系统或独立式火灾探测报警器无线组网系统。
2025-04-15 12:01
-
灭火器满5年还需要维修吗?
发表评论:
2025-04-15 10:44